什么是P2+实验室?
发布时间:2020-07-19浏览: 次
一、基本定义
P2+实验室又叫加强型二级生物安全实验室,最开始是在2017年卫生部颁发的《病原微生物实验室生物安全通用准则WSS233-2017》里面提出的,里面的定义是这样的。
加强型生物安全二级实验室是在普通型生物安全二级实验室的基础上,通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。
在这之前,只有P1/2/3/4实验室的区别,是沿用的《GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范》里面的规定。
之所有出来个P2+,我个人觉得是现有的病原微生物,大都是属于第三类病原微生物,也就是在P2实验室里面做实验,可是第三类病原太广了,本身按照《GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范》,对于P2实验室并没有太高的建设要求,但是对于一些传染性或者危险性比较高,可能就不会特别适用,存在风险性,比如这次的新冠,按照标准,还算不上第二类病原微生物,但是在普通P2里面做,传染性太高,所以就独立分出来个P2+实验室。
二、建设要求
在《病原微生物实验室生物安全通用准则WSS233-2017》里面对其建设这块有条文性的要求,跟建设相关的有以下几条:
1、加强型P2实验室应包含缓冲间和核心工作间,缓冲间可兼作防护服更换间,必要时,可设置准备间和洗消间。类似如下的布局:


2、应该通过自动控制措施保证实验室压力机压力梯度的稳定性,并可对异常情况报警,实验室的排风应与送风连锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。
这条还是挺重要的,对于空调控制这块的解释,而且为了保证压力梯度的稳定性,必须在排风管上加电动阀,保证在过滤器堵塞的情况下,系统压力的稳定,或者采用定风量阀等形式,都可以实现。
3、实验室内应配置压力蒸汽灭菌器,以及其他适用的消毒设备。
也就是病原微生物不能带到实验室外面消毒,需要在实验室内就做好消毒。
三、规范要求
以上主要是标准这块在P2+的建设时的要求,在今年新颁布的T-CECS 662-2020《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》里面,对P2+也是有明确的建设要求,相比于P2实验室来说,主要就几条不同点:
1、必须设置机械排风,并且不建议采用回风形式空调,最好还是用全新风,本身P2+实验室面积也不大,没必要在这块省钱,增加风险;
2、必须设置缓冲间,也就是说,普通的P2实验室其实是可以不做缓冲间的,特别是像疾控,有很多的生物安全实验室,有些危险性不大的,完全就可以按一个房间来做,并没有说必须做缓冲,不过我个人建议只要是生物安全实验室,尽量还是做个缓冲,不仅仅是安全上,也方便管理,后期想改造成更高要求的实验室,也相比比较简单;
3、必须有压差,不小于-10Pa,也就是按照核心区是-20Pa,缓冲间是-10Pa来设计。
4、高效过滤器排风,也就是排风必须经高效过滤,不能直接排放。
5、宜设置高效送风,本身生物安全实验室看重的也不是洁净度,是否高效送风不是关键,不过如果已经做了全新风空调,区别也只在末端的一个高效,加的话成本也不高;
6、不应设置可开启外窗,必须是密闭的,也就是说普通的P2是可以开窗的。
上海黛仁净化工程有限公司
- 联系人:赵娟
- 手机:13816288164
- 微信:扫描或长按右侧二维码→
- 邮箱:info@dairen.net
- 地址:上海市杨浦区淞沪路303号8F
- 专业实验室设计、实验室建设公司
相关文章推荐
- 实验室气体管路设计的要点2020-12-27
- 无锡水质检测实验室规划施工案例2020-10-20
- 实验室废水处理2021-05-28
- 实验室的GMP认证是什么?2020-11-02
- 实验室设计改造需要注意到的安全问题2020-10-22
- 实验室装修需要注意的一些小细节2020-05-07
- 北京精密电子检测实验室设计装修案例2020-09-26
- 恒温恒湿实验室设计规划标准2020-07-06
- 实验室装修要注意的细节2021-07-22
- 实验室吊顶装修2020-06-21
- 实验室设计过程中有哪些注意事项?2021-05-12
- 实验室通风设计有哪些标准?2021-06-18
- 实验室安全解决方案2020-05-26
- 实验室建筑设计之前的相关准备工作2020-05-15
- 实验室整体装修的流程步骤是什么?2021-09-01
- 实验室建设中有哪些基础配套系统?2021-04-26


沪公网安备 31011002005210号