实验室建筑设计和布置需要怎样做?
发布时间:2020-08-02浏览: 次
现代实验室不仅仅是一个有一两个实验室家具的实验室,而是一个系统工程,一个整体的实验空间规划布局,其实验区域必须符合一定的空间标准。那么你是如何设计和装饰实验室大楼的呢?你的实验室标准够吗?
1、室内净高
常规实验室和研究工作室室内净高:不设空调时,不应小于2.70米;设置空调时,不应小于2.40米,走道净高不应小于2.20米,专业实验室的室内净高应根据实验仪器设备的尺寸、安装和维护的要求确定。
2、开放室
试验台的宽度、布局和间距应决定常规实验室的标准单元间。对于与试验台平行布置的标准装置,其间距不应小于6.60米
3、深度
常规实验室单元的深度应由试验台的长度、通风柜的布局和实验设备决定,不应小于6.60米,无通风柜时不应小于5.70米。
4、门
由1/2个标准单元组成的实验室的开门宽度不得小于1米,高度不得小于2.10米。由一个或多个标准单元组成的实验室的开门宽度不得小于1.20米,高度不得小于2.10米。有特殊要求的房间的开门尺寸应根据具体情况确定。实验室的门应该装有观察窗。
5、窗子
对于有供暖和空调的科学实验室建筑,应在满足采光要求的前提下减少外窗面积。带空调的实验室外窗应具有良好的气密性和隔热性,并应提供面积不小于窗面积1/3的可开启窗扇。底层、半地下室及地下室外窗应采取防虫防鼠措施。
6、设备间距
两侧墙设置的侧试验台的净距不应小于1.50米。当用解毒柜或实验设备代替侧墙时,侧墙与另一侧实验台的净距不应小于1.80米。对于由标准单元组成的常规实验室, 两侧墙设置的侧试验台与房间中间设置的岛式或半岛式中心试验台之间的净距不应小于1.50米。在设置解毒柜或实验设备时,侧试验台与实验台之间的净距不应小于1.80米。试验台末端与走道墙之间的净距不应小于1.20米
7、试验台的布置
常见的实验包括台有岛-type或半岛型中央实验台和侧实验台。侧窗测试台不宜靠墙设置,岛式或半岛式中心测试台不宜与外窗平行设置。当必须与外窗平行布置时,其与外墙的净距不得小于1.30米
8、排毒柜的布置
(1)两个解毒柜的推荐放置空间为3米,解毒柜和中心站的小推荐放置空间为1.8米,解毒柜和墙壁的推荐放置空间为1.80米。解毒柜推荐1米的非干扰区和1米的走道。
(2)解毒柜与墙壁之间的距离为0.30米。建议解毒柜侧面开门的小空间为1米。解毒柜放置在门正对面的小距离为1.80米。门后操作解毒柜的小距离为1.50米
实验室也是如此。如果实验室设计没有一定的空间标准,实验室将会埋下安全隐患,后果不堪设想。实验室的总体设计和规划必须坚持科学合理、明确区分、畅通无阻、互不干扰、安全卫生的原则。结合《实验室设计与建设指南》,根据用户的不同要求和人机工程学原理,充分利用环境空间,精心设计产品,大胆探索和发展绿色实验室设计,为用户提供更好的体验
上海黛仁净化工程有限公司
- 联系人:赵娟
- 手机:13816288164
- 微信:扫描或长按右侧二维码→
- 邮箱:info@dairen.net
- 地址:上海市杨浦区淞沪路303号8F
- 专业实验室设计、实验室建设公司
相关文章推荐
- 国内公司的实验室设计方案都有哪些流程?2020-07-13
- 实验室装修一般需要花多少钱?2021-09-12
- 不起眼的实验台也需要人性化的设计2020-11-04
- 低能耗标准建造实验室经济是不是可行?2020-04-19
- 你必须知道的6大实验室管理问题!2021-07-02
- 化学实验室废液怎么处理?2020-04-18
- 实验室设计需要遵循哪些原则和理念?2020-12-30
- 采购通风柜需要注意的细节2020-11-12
- 实验室装修需要遵循哪些原则?2020-07-17
- 上海制药公司药物研发实验室装修施工案例2020-07-12
- 恒温恒湿实验室在供水方面需要注意的六点2020-10-20
- 综合医院实验室设计方案2021-02-24
- 县级新冠核酸检测实验室建设标准有哪些?2020-09-19
- 实验室集中供气系统设计方案2020-07-23
- 干细胞实验室的设计要求2020-06-18
- 实验室改造有哪些注意事项?2020-08-09