现代实验室不是一两个实验室家具或者一个实验室那么简单,而是一个系统工程,一个完整的实验空间规划布局,其实验区域必须符合一定的空间标准。没有前瞻性的定位和设计,是不可能成为专业实验室的。看看你的实验室够不够标准。
1、室内净高
常规实验室、研究室室内净高:不设空调时,不应低于2.70米;设置空调时,不应低于2.40米,走道净高不应低于2.20米。特殊实验室的室内净高应根据实验仪器设备的尺寸、安装和维护要求确定。
2、门
由1/2个标准单元组成的实验室的门开口的宽度和高度应分别不小于1米和2.10米。由一个或多个标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20米,高度不应小于2.10米。有特殊要求的房间的门洞尺寸应根据具体情况确定。实验室的门扇应设有观察窗。


3、实验台的布局
常见的实验平台有海岛或半岛中心实验平台和侧边实验平台。侧实验台不宜靠着窗户外壁布置,岛式或半岛式中央实验台不应平行于外窗布置。当必须与外窗平行布置时,其与外墙的净距不应小于1.30米
4、窗户
有采暖空调的科学实验楼,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。空调实验室的外窗应具有良好的气密性和隔热性,并应设有窗面积不小于1/3的可开启式窗。底层、半地下室和地下室的外窗应防虫防鼠。
5、开间
常规实验室的标准单元间应由实验台的宽度、布局和间距决定。与实验台平行布置的标准装置的间距不应小于6.60米


6、设备间距
两侧墙布置的侧实验台的净距不应小于1.50米,在布置解毒柜或实验仪器设备代替一侧墙时,它们与另一侧实验台的净距不应小于1.80米,在由一个标准单元组成的常规实验室中,由侧墙布置的侧实验台与布置在房间中间的岛式或半岛式中央实验台之间的净距不应小于1.50米。布置解毒柜或实验仪器设备时,它们与实验台之间的净距不应小于1.80米。实验台末端与走道墙之间的净距不应小于1.20米
7、进深
常规实验室单元的深度由实验台、通风柜的长度和实验仪器设备的布置决定,不应小于6.60米,无通风柜时不应小于5.70米


8、防爆柜布局
(1)两个防爆柜的推荐间距为3m,防爆柜与闭路电视的最小推荐间距为1.8m,防爆柜与墙壁的推荐间距为1.80m,防爆柜应有1m的非干扰区和1m的走道。
(2)防爆柜与墙壁的距离为0.30米,防爆柜侧面开门的最小推荐间距为1米,防爆柜放置在门的右侧的最小距离为1.80米,操作防爆柜的最小距离为门的背面1.50米。
9、总结
无规矩不成方圆,实验室也一样。实验室设计如果没有一定的空间标准,实验室就会有隐患,后果不堪设想。实验室的总体设计和规划必须坚持科学合理的原则,做到区分清楚、畅通无阻、互不干扰、安全卫生。
上海黛仁净化工程有限公司
- 联系人:赵娟
- 手机:13816288164
- 微信:扫描或长按右侧二维码→
- 邮箱:info@dairen.net
- 地址:上海市杨浦区淞沪路303号8F
- 专业实验室设计、实验室建设公司

相关文章推荐
- 理化生实验室改造需要注意什么问题?2020-12-24
- 实验室化学品常见的储存与保管2020-05-19
- 实验室气路系统设计标准2021-08-20
- 疾控中心实验室设计施工方案2020-05-12
- 实验室供气系统2020-05-26
- 实验室装修一般需要花多少钱?2021-09-12
- 实验室净化设计的温湿度控制2021-04-12
- 县级新冠核酸检测实验室建设标准有哪些?2020-09-19
- 实验室规划需要考虑哪些问题?2021-08-24
- 实验室家具的验收标准和检验方法2020-12-10
- 实验室突发事件应急处理方案2021-01-22
- 实验室设计与规划是什么样的?2020-06-17
- 实验室装修要注意的细节2021-07-22
- 环境检测中心实验室设计和施工方案2020-08-30
- 房间负压控制通风系统2020-05-11
- 核酸检测实验室的防护2020-07-08